- 简答题 7PS6KV母线事故有以下现象,对其进行原因分析,并处理? a、母线电压、周波骤降。 b、母线有短路烧伤现象。 c、该母线进线开关保护动作跳闸。 d、该母线上运行的电机运行异常、转速下降。 e、母联开关无压自动重合又保护跳闸。
-
原因
a、绝缘击穿,两相短路。
b、鼠、蛇、鸟引起的两相接地短路。
处理
a、检查故障母线是否与电源断开,若还未断开,应立即跳开进线开关、母联开关,进线开关无法跳开时,应汇报值长跳开上一级该路馈线开关。
b、如有失火,应灭火。
c、向值长汇报情况。
d、通知值长派人处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看