试题详情
- 简答题自动调节系统如何进行试投运?
-
1)确认生产工艺系统已具备自动投运的条件;
2)在DCS工程师站,预设一组δ,Ti,Td参数(一般情况δ为100%~150%, Ti为30s~60s微分作用切除即Td=0)和控制设定值SP;
3)通过CRT软手操,把所要控制的过程变量PV值调节至SP值附近,在调节器入口信号平衡的状态下,将调节器切至自动;
4)观察过程变量PV的变化趋势,如若过程变量PV出现发散趋势,调节器应立即切至手动,终止试验并分析原因。在系统自动投运正常后方可进行其它试验内容。 关注下方微信公众号,在线模考后查看