- 简答题 背景材料: 西湖中桥是一座15m的钢筋混凝土整体式简支梁桥,桥宽9。5m,重力式桥台。桥位处地质覆盖层为厚2m的强风化泥岩,桥台持力层为中风化泥岩。桥梁顶面距自然地面线的平均高度为8m。在距桥位3km处有一个大型水泥厂,混凝土所需用的砂石级配良好。施工单位采用满堂式钢管支架直接支撑在地面,为防止支架变形,整个钢管支架设置了多道斜撑和横撑。此外,为确保梁体的外观质量,选用了优质钢模,采取多种固定模板的措施。由于浇筑混凝土时正值高温,采用了水灰比大的混凝土,以延缓混凝土的初凝时间。混凝土浇筑完成后,采用多时段直接洒水养护。拆模后发现梁体外观光整,但在梁底和桥面出现了许多不规则的裂缝,梁底有横向裂缝。 问题: 1、产生混凝土裂缝的原因是什么? 2、该工程中要投入的施工现场的劳动力有那几种?并至少列举三种技术工人。
-
1、原因有:(1)支架地基没有处理;(2)支架没有预压,导致混凝土变形过大;(3)配合比不合理,水灰比大;(4)养护不当,应在桥面上加铺麻袋等材料,再洒水养护。
考点解读:
钢筋混凝土结构构造裂缝的原因分析
钢筋混凝土结构的构造裂缝是指由于结构非荷载原因产生的混凝土结构物表面裂缝,影响因素有:
(一)材料原因
1.水泥质量不好,如水泥安定性不合格等,浇筑后导致产生不规则的裂缝。
2.骨料含泥料过大时,随着混凝土干燥、收缩,出现不规则的花纹状裂缝。
3.骨料为风化性材料时,将形成以骨料为中心的锥形剥落。
(二)施工原因
1.混凝土搅拌时间和运输时间过长,导致整个结构产生细裂缝。
2.模板移动鼓出将使混凝土浇筑后不久产生与模板移动方向平行的裂缝。
3.基础与支架的强度、刚度、稳定性不够引起支架下沉、不均匀下沉,脱模过早,导致混凝土浇筑后不久产生裂缝,并且裂缝宽度也较大。
4.接头处理不当,导致施工缝变成裂缝。
5.养护问题,塑性收缩状态将会在混凝土表面发生方向不定的收缩裂缝,这类裂缝尤以大风、干燥天气最为明显。
6.在混凝土高度突变以及钢筋保护层较薄部位,由于振捣或析水过多造成沿钢筋方向的裂缝。
7.大体积混凝土未采用缓凝和降低水泥水化热的措施、使用了早强水泥的混凝土,受水化热的影响浇筑后2~3d导致结构中产生裂缝;同一结构物的不同位置温差大,导致混凝土凝固时因收缩所产生的收缩应力超过混凝土极限抗拉强度或内外温差大表面抗拉应力超过混凝土极限抗拉强度而产生裂缝。
8.水灰比大的混凝土,由于干燥收缩,在龄期2~3个月内产生裂缝。 关注下方微信公众号,在线模考后查看