试题详情
简答题厂用电负荷是怎样分类的?对电源各有何要求?
  • 厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电对人身和设备安全所造成的危害程度,可分为如下四类:
    (1)一类厂用负荷
    凡是属于单元机组本身运行所必须的、短时停电会造成主辅设备损坏、危及人身安全、主机停运或大量影响出力的厂用电负荷,如给水泵、凝结水泵、循环水泵、吸风机、送风机等都属于一类负荷。通常,这类负荷都设有两套或多套相同的设备,分别接到两个独立电源的母线上,并设有备用电源。当工作电源失去时,备用电源就立即自动投入。
    (2)二类厂用负荷
    允许短时(如几s至几min)停电,恢复供电后不致造成生产紊乱的负荷,如工业水泵、疏水泵、灰浆泵、输煤系统机械等属于二类负荷。此类负荷一般属于公用性质负荷,不需要24h连续运行,而是间断性运行,一般它们也有备用电源,常用手动切换。
    (3)三类厂用负荷
    凡较长时间停电不致直接影响生产,仅造成生产上不方便的负荷,如修理间、试验室、油处理室等负荷属三类负荷。此类负荷通常由一个电源供电,在大型电厂中,也常用两路电源供电。
    (4)事故保安负荷
    在大容量电厂中,由于自动化程度较高,要求在事故停机过程中及停机后的一段时间内保证供电,否则可能引起主要设备损坏、重要的自动控制失灵或危及人身安全的负荷,称为事故保安负荷。通常事故保安负荷是由蓄电池组、柴油发电机等作为其备用电源的。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题