试题详情
- 简答题试分析带电水冲洗的基本过程。
-
对于垂直布置的绝缘子串、支柱绝缘子或套管,带电水冲洗的原则是以"由下而上的"方式进行冲洗。
当水柱开始冲湿绝缘子下面部位时,该部位瓷表面的污秽物质即溶于水中,从而降低了该部分瓷表面的绝缘电阻。由于电压是按阻抗分配的,受潮部分承受的电压较低,所以大部分电压由上端干燥部位的瓷表面承担。此时,沿绝缘子表面的泄漏电流仍较小。但随着水柱向绝缘子上端移动,瓷表面的干燥区逐渐缩小,当干燥区约占绝缘子总高度的1/3时,干燥区在高电压下开始产生局部电弧,泄漏电流也急剧增加。此时,应迅速冲洗剩余的干燥区,把污秽物质尽快冲掉,使绝缘子表面的泄漏电流下降,并使瓷表面电压分布趋于均匀。
分析上述冲洗过程可知,在水柱由下而上冲洗绝缘子的过程中,有两个因素同时发生作用:
①由于污秽受潮,使泄漏电流不断增加
②由于污秽被水冲走,使泄漏电流不断减小。这两个效果相反的综合结果,决定了冲洗的安全性。冲洗时泄漏电流的大小,除了与冲洗方式有关外,还直接与冲洗用水的电阻率、被冲洗绝缘子表面污秽的等值盐密等因素有关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题