试题详情
- 简答题 某地下人防工程地下共2层,地下2层的室内地面与室外出入口地坪之间高差为9m。某电影院位于该地下人防工程的地下2层整层,建筑面积为4200m2,设有1个建筑面积为600m2的大观众厅,7个建筑面积均为300m2的小观众厅。该电影院共划分6个防火分区,其中大厅、售票区、展示区为1个防火分区,其建筑面积为500m2;办公、管理用房为1个防火分区,其建筑面积为400m2;放映设备区为1个防火分区,其建筑面积为300m2;均设有固定座位的观众厅区域划分为3个防火分区,每个防火分区的建筑面积均不大于1000m2。该电影院设有7部通至室外的封闭楼梯间,其中大厅所在防火分区2部,其余每个防火分区各1部;各相邻防火分区之间均通过疏散走道连通。该电影院按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题。 若此电影院要疏散3000人,应至少设置几个安疏散出口?
- 对于一些人员密集的场所,如剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散出口数目应经计算确定,且不应少于2个。为保证安全疏散,应控制通过每个安全出口的人数,即每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过400人。2000/250+1000/400=8+2.5=10.5≈11,至少11个疏散出口。