试题详情
- 简答题断路器压力异常有哪些表现?如何处理?
-
压力异常灯窗显示,压力表指针升高或降低,油泵频繁启动或油泵启动压力建立不起来等。
压力异常时应立即加强监视,当发现压力升高,油打压不停应尽快停止油泵。
当断路器跑油造成压力下降或压力异常,出现“禁分”(即分闸闭锁灯窗显示)时,应将“禁分”断路器机构卡死,然后拉开直流电源及脱离保护压板,再用旁路带出。 关注下方微信公众号,在线模考后查看