- 简答题某施工队伍正在油区进行35线路施工,请分析紧线作业过程中的风险及原因。
-
危害识别与描述:
1、由于电杆表面结冰霜或违章登杆作业使作业人员发生滑落或坠落;
2、紧线时导线向上弹出伤及地面或杆上人员;
3、牵引导线的连接器或滑轮脱落,使作业人员发生坠落、碰伤;
4、跨越公路和铁路时,车辆挂线引起拉倒杆塔,损坏导线事故;
5、紧线时导线断裂或倒杆,伤及地面或杆上人员。
发生原因:
1、登杆作业人员未对防护用品进行检查,未正确使用防护用品,登杆坠落,造成人员伤害;
2、寒冷天气电杆表面结冰霜,登杆打滑,造成人员伤害;
3、紧线时拉力过大,超过设计驰度规定,发生导线断裂或拉倒电杆或导线弹起;造成人员伤害;
4、放线滑轮不符合要求,导线接头不能通过,绳扣未按要求打结,连接器未按要求连接或与导线不匹配,导致电杆、导线和横担损坏、人员伤害;
5、紧线时导线被地面植物挂住并向上弹出,或紧线时导线牵引速度过快,导线向上弹起伤及地面或杆上人员;
6、交通指挥失误,导致车辆挂住导线;
7、承力杆拉线未安装完毕,或临时拉线未按施工组设要求制作安装,导致紧线时倒杆。 关注下方微信公众号,在线模考后查看