试题详情
- 简答题试叙述雷电冲击试验的例行试验与型式试验各自的试验顺序?
-
对于例行试验的变压器产品,只须做雷电全波冲击试验,此时产品的试验顺序为:一次或几次降低电压(现施行50%的试验电压)下的全波冲击试验,三次100%全电压的全波冲击试验。
对于型式试验的变压器产品还要对其进行雷电冲击截波电压试验,此时试验顺序为:
一次或几次降低电压的全波冲击;
一次100%电压的全波冲击;
一次或几次降低电压的截波冲击;
两次100%电压的截波冲击;
两次100%电压的全波冲击。 关注下方微信公众号,在线模考后查看