- 简答题说明外施耐压试验时电压波形畸变的原因以及如何减小畸变?
-
波形畸变的原因大致有以下几条:
(1)由于试验变压器励磁电流中的高次谐波造成的电压波形畸变。试验变压器铁心中磁通饱和程度越高,励磁电流工作电流之比越大,则电压波形畸变越严重。
(2)调压装置铁心饱和造成波形畸变。
(3)电源电压波形不是正旋波,造成试验变压器输出的电压也不是正旋波。
为使波形满足要求可采用以下措施:
(1)减小试验变压器的阻抗电压,并且避免试验变压器在铁心饱和情况下运行。
(2)在试验变压器的一次侧并联L-C滤波回路,以减小电源的三次,五次等谐拨成分。