变压器的交接试验应由当地供电部门许可的有资质的试验室进行~试验标准应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》08 50150—2006的规定。
(一)极性和组别测量
检査变压器接线组别或极性与设计要求是否相符。可以采用直流感应法或交流电压法 分别检测出变压器三相绕组的极性和连接组别。
(二)绕组连同套管一起的直流电阻测量
1.安装现场常用的有电桥法和电压降法。
2.当电力变压器三相绕组作星形连接,而且中性点引出时,测出各绕组与中性点之间的电阻,即为各相绕组的直流电阻。
3.当电力变压器三相绕组作三角形连接,测出各端线之间的电阻,再通过相应公式 换算得到各绕组电阻。 (三)变压器变比测量
把电力变压器的高压绕组接到试验电源上,低压绕组开路,用电压表测出高压和低压 绕组的端电压,高压侧与低压侧的电压之比即为变压器的变比。
(四)绕组连同套管一起的绝缘电阻测量
用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值,测量完后,将高、低压绕组进行放电处理。
(五)绝缘油的击穿电压试验
1.绝缘油的击穿电压试验在专用的油杯中进行,试验用的油杯、电极和标准规等清洗后,静置10min,开始加电压试验。
2.电压从零开始,以2〜3kV的速度逐渐升高。一直到绝缘油发生击穿或达到绝缘油耐压试验器最高电压为止。这样重复进行,至少5次,并取最后5次的平均值。
3.变压器为35kV及以上时,可不必再从设备内取油进行击穿电压试验。
(六)交流耐压试验
1.电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置12h才能进行耐压试验。 对10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验。
2.交流耐压试验能有效地发现局部缺陷。试验过程中应严格遵守试验标准的规定。
3.变压器交流耐压试验不但对绕组,对其他高低耐压元件都可进行。进行耐压试验前,必须将试验元件用摇表检査绝缘状况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题