试题详情
- 简答题 某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼5幢、会所1幢以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000m2。经公开招标投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订了施工总承包合同。 施工总承包合同中约定的部分条款如下:①合同造价3600万元,除设计变更、钢筋与水泥价格变动,及承包合同范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整;②合同工期306d,从2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/d。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件1:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》,协议价款为60万元。 事件2:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B公司施工。 事件3:2012年3月22日,施工总承包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元,2012年4月5日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以保证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费用8万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。 事件4:工程竣工验收后,施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告,建设单位于2013年1月5日确认验收通过,并开始办理工程结算。 分别指出事件3中,施工总承包单位的两项索赔是否成立,并说明理由。
-
事件3中,排水费用6万元的索赔,不成立。
理由:连续降雨相当于季节性连续下雨,属于一个有经验的承包商可以预见的事情,由此发生排水费用,已经包括在合同价款中的冬雨期施工措施费中。
事件3中,检测费用8万元的索赔,成立。
理由:《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)规定,检验试验费是指施工企业按照有关标准规定,对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用,对此类检测发生的费用,由建设单位在工程建设其他费用中列支。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 我国钢筋用钢材中的主要添加元素是()。
- 钢托架
- 当设计无要求时,关于无黏结预应力张拉施工
- 竣工总图实测依据的是()。
- 下列常见建筑结构体系中,适用房屋建筑高度
- 背景资料: 某新建办公楼,地下
- 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业
- 某大型剧院拟进行维修改造,某装饰装修工
- 工程施工过程中,施工现场堆放大宗材料、成
- 钢结构加工制作中的关键步骤是( )。
- 天津某高层框架剪力墙结构建筑,地下
- 投标文件的内容一般包括()。
- 采用锤击沉桩法施工的摩擦桩,主要以()控
- 某企业拟建年生产能力为50万m3的构件厂
- 某大型工程,由于技术特别复杂,对施
- 建筑地面工程施工时,各层环境温度及其所铺
- 混凝土的( )直接影响到混凝土的抗冻性和
- 液压张拉千斤顶按机型不同可分为( )。
- 关于建筑工程施工现场灭火器设置要求的表述
- 在城市蓝线内禁止进行的行为有( )。