简答题RADSS母差保护在运行时应注意哪些事项?
  • 500kV母差保护正常运行时,应无任何掉牌,手动闭锁灯不应亮,其母线断路器的出口跳闸继电器(双重继电器)应在相应的位置,并不得用工具拨动,否则会造成断路器误跳。20kV母差除上述外,还应检查出线断路器的母线隔离开关切换继电器(双位置继电器)工作选择情况,低电压继电器工作正常。当220kV两组母线互连时,将出现母线互连信号和掉牌,互连结束后,该掉牌能自动复归。在线路近区故障时,220kV母差保护可能会出现低电压掉牌,这种情况属于正常,应及时恢复该掉牌,若不能复归,另行处理。母差保护动作后,出口回路将自保持,应在故障处理时,及时复归出l:3,否侧将造成母线上的断路器不能合闸送电。主变失灵启动母差跳闸后,除对母差出l:3继电器复归外,还必需复归主变保护屏上出口继电器。