- 简答题 某汽车库地下三层,每层建筑面积均为4000m2,每层均设有四部封闭楼梯间,共设有420个停车车位;地下三雇主要为复式汽车库和风机房,划分为两个防火分区(建筑面积均为2000m2,均设有两部防烟楼梯间);地下二层主要为普通汽车库、消防泵房、变配电室和风机房,地下一层主要为普通汽车库、风机房和消防控制室,地下一、二层均为每层一个防火分区。该汽车库按有关国家工程建设消防技术标准配置了消防设施及器材。请分析以上案例,回答下列问题: (1)该汽车库属于哪类汽车库? (2)该汽车库的防火分区设置是否合理?为什么? (3)该汽车库的室内疏散楼梯应设置成哪种类型?
-
(1)汽车库的分类应根据停车车位数量确定,情景描述中的汽车库停车车位为420个,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,该汽车库为1类地下汽车库。
(2)该汽车库的防火分区设置合理。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-1997)的规定,情景描述中汽车库内设有自动灭火系统,故其地下一、二层汽车库防火分区的最大允许建筑面积应为4000m2,地下三层防火分区的最大允许建筑面积应为2600m2。
(3)该汽车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,疏散楼梯的宽度不应小于1.10m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看