试题详情
- 简答题某规划区110kV负荷增长速度为10.76%,该区域网供最大负荷为489.8MW,主变的容量为1028.6MVA,试求该规划区域的容载比是多少,是否与该区域的发展相符合?
- 该规划区110kV负荷增长速度为10.76%,属于中等增长情况,容载比的范围应是1.9~2.1,该区域的容载比是2.1,基本与区域发展相符。