简答题两组阀控蓄电池组核对性充放电如何进行?
  • 1、全站若具有两组蓄电池时,则一组运行,另一组退出运行进行全核对性放电。
    2、放电用I10恒流,当蓄电池组电压下降到1.8V×N或单体蓄电池电压出现低于1.8V时,停止放电。
    3、隔(1~2)h后,再用I10电流进行恒流限压充电-恒压充电-浮充电。反复放充(2~3)次,蓄电池容量可以得到恢复。
    4、若经过三次全核对性放充电,蓄电池组容量均达不到其额定容量的80℅以上,则应安排更换。