- 简答题空预器二次燃烧现象、原因及处理?
-
现象:
1.空预器出口烟气温度,一、二次风温不正常地升高。
2.空预器主马达电流增大且晃动,就地有异音。
3.空预器进、出口烟气差压增大。
4.空预器外壳温度高,严重时空预器外壳烧红。
原因:
1.长期低负荷运行,燃烧不完全,部分燃料沉积在传热面上。
2.空预器吹灰器故障,或长期未按规定吹灰,或吹灰效果不好。
3.尾部烟道着火,引起空预器燃烧。
处理:
1.立即投入空预器吹灰。
2.维持空预器运行,观察烟气温度和一、二次风温度的变化。根据情况降负荷运行。空预器电流并摆动幅度较大时,应紧急提升扇形板至上限。
3.经处理调整无效,排烟温度仍然不正常地升高,或者明火可见时,应紧急停炉,停止送、引风机运行,关闭所有烟气挡板和一、二次风挡板,将空预器切至辅助马达运行,投入消防系统进行灭火开启空预器放水插板门。
4.确认空预器内部火被扑灭,火源消除后,停止消防系统,将余水放尽,关闭空预器放水插板。
5.对空预器进行一次全面检查,一切正常后,方可重新启动空预器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看