- 简答题并联电容器组的接线形式和类型有哪些?
-
设置在变电站和配电所中的并联电容器补偿装置一般都分组安装。在配电所主要用以改善功率因数,在变电站主要用以提高电压和补偿变压器无功损耗。前者电容器组可随负荷变化自动投切,后者可随电压波动自行投切。各分组容量一般为数千乏,各分组容量不一定相等,主要以恰当的调节为原则。
并联电容器的接线一般可分为△型和Y型(包括双Y或双△)。△型接线的优点是不受三相电容器容抗不平衡的影响,可补偿不平衡负荷,可形成3n次谐波通道,对消除3n次谐波有利;缺点是当电容器等发生短路故障时,短路电流大,可选用的继电保护方式少。故一般只选用可补偿不平衡负荷时的3n次交流滤波器和用于6kV及以下的小容量并联电容器组。