试题详情
- 简答题大修时对有载调压开关应做哪些试验?大修后、带电前应做哪些检查调试?
-
有载调压开关大修时,应进行以下电气试验:
(1)拍摄开关切换过程的录波图,检查切换是否完好,符合规定程序。
(2)检查过渡电阻的阻值,偏差一般不应超出设计值的±10%。
(3)检查每一档位上,从进到出回路的完好性,其回路接触电阻应不大于出厂标准,一般小于500μΩ。
有载调压开关大修后、带电前,应进行如下检查调试:
(1)档位要一致。远方指示,开关本体(顶盖上)指示,操动机构箱上的指示,必须指示同一档位。
(2)手摇调整二个完整的调压循环,从听到切换声,到看到档位显示数对中,对摇动的圈数而言,升档和降档都是对称的,例如从6到7档,从听见切换声到档位数7档中的手摇圈数,应当与从7到6档时的相应圈数完全对称,最多不要超过半圈。
(3)电动调整二个完整的调压循环,不应有卡涩、滑档的现象,调到始端或终端时,闭锁装置能有效制动。
(4)进行油压试验,外观无渗漏,有载调压开关储油柜的油位不得有与变压器储油柜趋平的现象。