- 简答题110kV及以上系统为什么多采用中性点直接接地方式?
- 因为中性点直接接地系统的内过电压是在相电压作用下产生的,而中性点不接地系统是在线电作用下产生的,因为前者较后者的内过电压数值要低20%~30%。绝缘水平也降低20%左右。额定电压越高,由降低设备绝缘水平而减少的费用也越多,所以用直接接地是经济的。同时电压越高线路也越可靠,高压线不易断线,线间距离大,不易受鸟害,耐电压水平也高,再辅助于自动重合闸保护,运行可靠性就大有提高,所以在110kV及以上系统中多采用中性点直接接地的方式。