试题详情
- 简答题简要说明专变采集终端无法抄读表计时可能的故障原因及排故处理办法。
-
抄表参数设置错误:主站召测表计规约、通信地址、端口号等抄表参数的设置情况,确认抄表参数错误后重新下发参数。
换表未重新设置参数:查相关档案或现场核查后重新下发参数。
终端软件问题:尝试用穿透抄表方式,若可以抄表,则可能终端软件问题,需向相关部门反馈以完善终端软件。
表计485接口故障:在规约支持的情况下利用终端现场测试仪抄读表计,无法抄读。确认后应更换表计。
终端485接口故障:利用终端抄读终端现场测试仪数据,无法抄读。确认后更换接口板。
接线故障:排除终端、表计接口问题,参数设置问题,软件问题后,若确认接线故障应重新接线。 关注下方微信公众号,在线模考后查看