- 简答题用电信息采集系统的技术要求是什么?
-
(1)应能满足电力用户的全覆盖、用电信息的全采集、支持全面费控功能的目标;
(2)主站部署模式宜采用网省(直辖市)集中式部署,对于客户数达到一定规模的网省(直辖市),可考虑采用分布式部署;主站建设要充分利用现有系统和设备资源,系统应随采集覆盖率增加逐步扩容,主站软件应按照标准化设计的要求进行设计开发;
(3)上行通信信道可选择光纤专网、GPRS/C.D.MA/3G无线公网、230MHz无线专网、中压电力线载波等,下行通信信道可选择光纤专网、低压电力线载波、微功率无线、RS485等,应优先选择电力光纤专网,对于新建小区宜电力光纤到表到户;
(4)采集终端和智能电能表的技术规范、选型等,要严格遵循公司技术标准的要求;
(5)应根据智能电网建设要求,不断升级和完善系统,重点突出对双向互动服务、分布式电源接入、电动汽车应用和电力光纤到户等的支撑作用;