试题详情
- 简答题氢冷发电机漏氢有哪些原因?怎样查找?如何处理?
-
氢冷发电机漏氢的原因主要有以下几点:
(1)氢管路系统的焊缝、阀门及法兰不严密引起漏氢;
(2)机座、端罩及出线罩的结合面,由于密封胶没注满密封槽或密封胶、密封橡胶条等老化引起漏氢;
(3)密封瓦有缺陷或密封油压过低,使油膜产生断续现象,造成大量漏氢;
(4)氢冷器不严密,使氢气漏入氢冷却水中;
(5)定子内冷水系统,尤其是绝缘引水管接头等部位不严密,使氢气漏入内冷水中。
发电机漏氢量较大时,应对内冷水箱、氢冷器放气门、发电机两侧轴瓦、发电机各结合面处、密封油箱及氢系统的管路、阀门等处进行重点查找。
通常采用专门检漏仪、涂刷洗净剂水、洗衣粉水或肥皂水等办法查找。
内冷水系统有微量漏氢时,一定要保持氢压高于水压0.05MPa以上,应尽早安排停机处理。大量漏氢时,应立即停机处理,不可延误。
氢冷器漏氢时,将漏泄的氢冷器进、出口水门关闭,根据温升情况降低发电机负荷,进行堵漏。
密封油压低造成漏氢时,应提高油压。
密封瓦缺陷及发电机各结合面不严造成漏氢,可在大、小修或临检时处理。
在发电机运行时如果漏点不能消除而氢压不能保持时,则可降低氢压运行,同时按低氢压运行的规定降低负荷,此时应采取措施防止空气进入发电机外壳内。发电机大量漏氢时,应做好防止氢爆的安全措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看