试题详情
简答题简述对防火阀现场检查时的主要操作内容。
  • 查阅消防设计文件、通风空调平面图、通风空调设备材料表等资料,了解建筑内防火阀的安装位置、数量等数据。查验防火阀产品质量合格证明文件和符合国家市场准入要求的检验报告,核实防火阀的型号规格及公称动作温度与消防设计文件的一致性后开展现场检查,主要进行以下操作:
    1)查看防火阀外观,检查其是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物。
    2)在防火阀现场进行手动关闭、复位实验,观察防火阀的现场关闭和手动复位功能。防火阀动作灵敏、关闭严密,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号。
    3)采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火阀的自动关闭功能。同一防火区域范围内的防火阀能自动关闭,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。
    4)在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,观察防火阀的远程关闭功能。防火阀的关闭、复位功能正常,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号。