简答题一个PLC的通讯模块上带16个位的变频器,在运行期间当其中部分变频器无通讯或通讯干扰,试分析产生干扰的原因并说明应当如何处理?
  • (1)通讯线的连接是否完好;
    (2)屏蔽线接地是否良好;
    (3)测量变频器通讯电压,检查通讯电压异常时,将变频器通讯线一一拆除直至找到干扰变频器为止。找到干扰变频器后,如果该纺位变频器第一次出现通讯干扰,可对变频器进行断电复位,复位后测量通讯电压是否正常,正常后通知生产。如果该纺位已经是第二次或是多次出现变频器数据通讯干扰问题,需将变频器进行更换。其变频器干扰原因:1变频器内部灰尘较多2变频器I/O板问题。