试题详情
- 简答题配电网自动化系统中SCADA系统、配电网故障线路报警和自动隔离及恢复系统、GIS系统、DMS系统、LM系统,各自的主要任务和功能是什么?
-
1.数据采集与监控系统(SCADA):
配电网SCADA系统的任务:
(1)向配电网的管理人员提供配电网的实时数据、信息,方便他们了解配电网的实时情况和负荷的变化趋势。
(2)为各种电力系统自动化高级功能软件提供准确、及时的信息,从而实现对配电网乃至整个电网的优化控制、调度、故障预测和排除,提高电能质量、供电可靠性和安全性。
(3)用远方遥控代替手工操作,提高工作效率,减轻运行、操作、维护人员的劳动强度。
配电网SCADA系统的功能:
(1)遥信完成采集配电网的各种开关设备的实时状态,通过配电网的信道送到监控计算机。
(2)遥测完成采集配电网的各种电量(如电流、电压、用户负荷、电度等)的实时数值,通过配电网的信道送到监控计算机。
(3)遥控是由操作人员通过监控计算机发送开关开合命令,通过配电网信息传达现场,使现场的执行机构操作开关的开合,达到给用户供电、停电等目的。
(4)遥调是由操作人员通过监控计算机或高级监控程序自动发送参数调节命令,通过配电网信道传达现场,使现场的调节机构对特定的参数进行调节,达到负荷大小、电压、功率因数调节等目的。
此外,配电网SCADA系统也同样要给监控、操作人员提供监视画面,要给电力系统其他高级管理软件提供数据共享的接口。
同输电SCADA系统相比,配电网SCADA系统在功能上更侧重遥控、遥信功能,以减少操作人员的劳动强度。
2.配电网故障线路报警和自动隔离及恢复系统:
中低压配电网大部分采用树枝状供电系统,这种系统一旦某处发生故障,由于范围广、地理条件复杂,故障点的寻找困难,停电时间长,涉及范围大。所以,配电网自动化的一个主要任务是配电网在事故的时候能够尽快找到故障的线段(故障定位),进行故障的隔离和恢复供电。
3.配电网地理信息系统(GIS):
配电网地理信息系统的任务是在城乡街道地理背景图上按一定比例绘制债电线的接线图,图上可标注断路器、架空线、电线杆、电缆、配电变压器等所有电气设备的符号、型号、规格。集配电网的图形、数据和计算于一体,达到对配电网科学管理的水平。
配电网地理信息系统的主要功能为:
(1)图形编辑功能系统可实现图形的快速绘制、无级缩放、漫游查询、拷贝平移、网络着色、图幅定义、背景装卸和拼接、分层显示和查询以及打印等多项功能。
(2)资料编辑功能系统可实现各种电力设备(如导线、变压器、断路器等)技术资体。检修维护资料和测量监控资料的编辑、查询和打印功能。
(3)计算功能对每一条馈电线路可进行理论网损、潮流和短路电流计算,并提供材料和施工费用的核算与统计。
(4)安全管理功能在图上用鼠标点击某种设备,便可找到该设备的资料,如线路上的杆塔及其结构图。当线路发生跳闸事故时,能提供停电区域的线路、变压器和用户的图纸和清单。
(5)友好开放功能系统可直接调用和编辑非系统本身的数据库资料,并可在单机或网络上运行。
(6)在钱帮助功能系统具有简明的可视化图形界面,随处都有使用帮助提示,操作简单,对使用人员无特殊要求,无需专门学习,即可熟练使用。
4.配电网管理信息系统(DMS)
配电网管理信息系统是20世纪80年代发展起来的一门新兴的技术,是配电网自动化领域中一个重要的方面。主要用于电力企业的管理。
(1)DMS的任务配电网DMS系统的任务是建立一个生产、经营和业务管理的计算机管理信息系统,实现管理信息的充分共享,为领导层提供辅助决策信息和主要生产经营信息,对各业务科室提供的各种信息进行分析处理,使企业管理达到现代化、科学化的管理水平。
(2)DMS的功能配电网的DMS系统的功能体系分为三个层次,即领导层、管理层和事务处理层,是一个金字塔结构。
现代的电力企业管理信息系统的功能包括有:
①数据处理功能。数据处理工作一般是在事务处理层进行,由管理层参与领导。数据处理要涉及大量复杂的数据,将这些数据逐层分解和细化,可把企业管理信息系统总体功能分解成若干个处理功能,再将其进一步分解成详细的处理功能,最后分解成功能元素,每一个功能元素反映了具体的处理任务。
②辅助决策功能。一个企业的全局性重大问题是由企业的领导层决策。局部性次要问题在管理层决策,然后将有关信息返回到领导层。
辅助决策功能可分为领导层决策和管理层决策。例如领导层决策有:重大体制改革决策,经营决策、人事任免和投资方向决策等。管理层决策有:负荷预测、电网优化、年度计划、检修停电、负荷限电停电、线损分析及降损、设备缺陷处理、事故预防及处理、财务收支、设计方案审查和人才需求预测等。
③办公自动化功能。对领导层、管理层和事务处理层都需要实现办公自动化,办公自动化功能应包括:公文管理、档案管理、综合事务管理、秘书工作管理、电子邮件、电子会议室、文字编辑、电子印刷及多媒体系统等。
5.配电网负荷管理(LM)
(1)配电网负荷管理的任务:配电网负荷管理是指供电部门根据电网的运行情况、用户的特点及重要程度,在正常情况下,对用户的电力负荷按照预先确定的优先级别、操作程序进行监测和控制、削峰填谷、错峰、改变系统负荷曲线的形状,从而达到减少低效机组运行、提高设备利用率的目的。另一方面,在事故或紧急情况下,自动切除非重要负荷、保证重要负荷的连续供电及系统的安全运行。
(2)配电网负荷管理的一般功能:负荷测控制、远方监控(包括远方抄表、远方跳合闸、远方监视)、历史记录、统计和打印、系统管理等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为什么GB 50052—2009规定备用
- 电流保护的常用接线方式有哪几种?各有什么
- 不对称短路计算为什么不直接采用电路分析中
- 某变压器型号规格为SC8
- 电压偏差
- 互感器属二次设备。
- 有一条220/380V的三相四线制线路,
- 在电气图纸上,某电缆旁标有这样的符号:Y
- 什么是额定电压?什么是平均额定电压?电力
- 提高自然功率因素有哪些常用的方法?他们的
- 某10/0.4kV变电所,总计算负荷为1
- 分析定时限过电流保护的原理。
- 中性点不接地的电力系统发生单相金属性接地
- 电气工作人员戴绝缘手套,穿绝缘靴(鞋)时
- 何谓电气平面布置图?按照布置地区来看有哪
- 电流保护装置有哪几种常用接线形式?
- 断路器合闸失灵时应如何处理?
- 有三根电缆,需进行直接埋地敷设,试设计该
- 低压系统的系统接地型式主要有哪几种?
- 配电装置室的门应为向外开启的防火门,严禁