试题详情
简答题接地、接零装置的安全要求有哪些?
  • ⑴导电的连续性:必须保证从电气设备至接地体之间的导电良好。
    ⑵足够的机械强度:接地线接零线易采用钢质材料,铝导体不得埋地,携带型接地线要用多股软铜线。
    ⑶要防腐蚀,埋地部分最好用镀锌件,除接地体外可以涂沥青油防腐,强烈腐蚀土壤中要加大接地体截面。
    ⑷接地体与建筑物的距离应不小于1.5m,与独立避雷针的接地体之间要相距3m以上。
    ⑸保护接地(接零)支线不得串接,变配电器最少要两处以上用接地线与接地体相连接。
    ⑹接地电阻要乎合要求,低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5Ω,变压器中性点接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。