简答题906J/JS跳车,备用泵不能启动,如何处理?
  • 906J/JS跳车,备用泵不能备用,则仪表水中断,应立即将LIC302,LIC306,PIC304改手控操作,现场关闭FI302和FI307仪表水管上小阀,注意现场实际液位(观察视镜),并注意TI001/9.10,TR003/1.6和PI309的变化,防止301E满液或发生串气,906J/JS停运后201F气包也断水,立即将LIC205手控0.6×105Pa,使LV205/1.2处于关闭状态,关闭906J/JS去905F副线阀,并用903J/JS向903F加水,可根据情况系统减负荷至70%以减少气包需水量,尽早恢复其运行。