- 简答题试述热工仪表在正式投入运行前应检查哪些项目?
-
热工仪表在正式投入前进行如下检查:
(1)各热工仪表的标牌、编号应正确、清楚、齐全。
(2)各熔断器的熔丝容量应符合仪表或设备的要求,并检查其通断情况;各电源开关应在“断开”位置。
(3)仪表的电气接线正确,具有线路调整电阻的测量系统应按规定装配完。
(4)热工仪表在送电前,应检查线路及其设备的绝缘,一般应不小于1MΩ。用兆欧表检查绝缘时,应将晶体管元件设备上的端子拆下。
(5)当双回路供电时,并列前应查对电的相序是否正确。
(6)投入各种电源后,检查其电源,应符合各使用设备的要求。
(7)仪表、阀门、管件和管路接头处的垫圈应合适无损,接头牢固。有隔离容器的应加好隔离液。所有的一、二次门均处于关闭位置(差压仪表的中间平衡门应处于开启位置)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看