- 简答题为什么在变压器低压侧出口母线上加装绝缘护套?
- 变压器低压侧出口母线安全净距比较小,受异物搭挂易发生短路故障。在变压器出口发生短路故障,短路电流可达额定电流的20-30倍。(变压器容量越大,短路电流越大)短路电流通过变压器线圈产生巨大的电动力,可能将线圈撕裂损坏变压器;再者短路电流通过变压器线圈,线圈严重发热,降低绝缘寿命,甚至烧毁绝缘损坏变压器。自耦变压器与同容量的两卷变压器相比,自耦变压器的短路电流更大。为了防止变压器低压侧出口近区短路,所以在变压器低压侧出口母线上加装绝缘护套。