简答题变电运维通用管理规定中对于防高温管理是如何规定的?
  • (一)应根据地区气候特点和现场实际,制定相应的变电站设备防高温预案和措施。
    (二)气温较高时,应对主变压器等重载设备进行特巡;应增加红外测温频次,及时掌握设备发热情况。
    (三)运维人员应在巡视中重点检查设备的油温、油位、压力及软母线驰度的变化和管型母线的弯曲变化情况。
    (四)高温天气来临前,运维人员应带电传动试验通风设施和空调、降温驱潮装置的自动控制系统等,发现问题及早消缺。
    (五)加强高温天气下,设备冷却装置、通风散热设施的运维工作。应按照班组工作计划,按时开启设备室的通风设施和降温驱潮装置;并定期进行传动试验及变压器的冷却系统工作电源和备用电源定期轮换试验等工作。
    (六)加强端子箱、机构箱、汇控柜等箱(柜)体内的温湿度控制器及其回路的运维工作,定期检查清理箱体通风换气孔。对没有透气孔的老式端子箱应加装透气孔。重点检查加热驱潮成套装置超越设定限值时,温湿度自动控制器能够自动启停。
    (七)夏季高温潮湿天气下,应检查设备室温湿度测试仪表是否工作正常,指示的温度、湿度数据是否准确否则应予更换。
    (八)高温天气期间,二次设备室、保护装置在就地安装的高压开关室应保证室温不超过30℃。
    智能控制柜应具备温度湿度调节功能,柜内最低温度应保持在+5℃以上,柜内最高温度不超过柜外环境最高温度或40℃(当柜外环境最高温度超过50℃时)。