- 简答题叙述应急关断阀的定期检查内容?
-
本阀为应急关断时才动作,正常时不动作。如果一年内关断阀从未动作过一次,则应对阀进行一次动作试验方法为:在现场手动给关断阀放气。如果阀体上的阀位指示线旋转900,则表明阀已动作,再去中控确认显示是否也发生改变。如果阀能动作,但中控盘显示不变,则限位开关及去中控的连线有故障。如果阀不能动作,则可能时阀杆润滑不好,可轻轻敲打,用扳手拧阀弹簧一侧处的螺帽,如果阀仍不能动作,则需做解体检查。
1)检查气源压力是否为标准值。
2)检查各密封处有无泄漏。
3)检查法兰连接处有无泄漏。
4)检查各螺丝、螺栓连接处有无松动、滑动。
5)检查阀本身是否有异常噪声。
6)生产关断时,检查阀是否处于关断状态,与中控盘显示状态是否相同。 关注下方微信公众号,在线模考后查看