试题详情
- 简答题为什么变压器停送电操作顺序相反?
-
1.先停负荷侧的原因时可以防止变压器反充电,因为若先停电源侧,遇有故障时可能造成保护误动或拒动,从而延长故障切除时间,可能扩大事故范围,同时,当负荷侧母线电压互感器带有低频减载装置而未装电流闭锁时,一旦先停电源侧断路器,由于大型同步电机的反馈,可能使低频减载装置误动。
2.送电时从电源侧逐级送电,如有故障便于确定故障范围,及时做出判断处理,以免事故扩大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看