试题详情
- 简答题在停送动力和整流变压器时,为什么需先合上中性点隔离开关?而在运行过程中又将其中性点隔离开关拉开?
- 首先是因为我车间的110KV系统为中性点直接接地系统,目的:1可以防止单相接地时产生的过电压和避免产生某些操作过电压,保护变压器绕组不因过电压而损坏;2中性点接地隔离开关合上后,当发生单相接地时,有接地故障电流流过变压器,使变压器的差动保护和零序电流保护动作,将故障点切除。在运行过程中又将其拉开,主要是考虑到电网中的零序电流的分布问题和继电保护的选择性,一般接地点的选择是电网调度规定的,一般设在电源侧。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 10KV高压电机保护有哪些?
- 瓦斯继电器安装在变压器()和()之间的连
- 有载调压开关主要分为()、()、()三部
- 检查和巡视导线和接头的项目有哪些?
- 整流变的非电量保护有?
- 变压器在运行时,若出现油面过高或者有油从
- 在切合110KV及以上空载变压器时应将变
- 运行中的变压器中性点接地刀闸为什么不能长
- 电气设备过热的原因有哪些?
- 整流柜联接方式为(),冷却水压力为()。
- 两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,在
- 因暴雨、大暴雨及强降雨致使整流循环水、配
- 影响触电伤害程度的因素是()。
- 为什么处于备用中的电动机应定期测量绝缘电
- 动力变保护有哪些?
- 为什么变压器停送电操作顺序相反?
- 整流柜保护有哪些?哪些动作于跳闸?
- 电流互感器为什么不许长时间过负荷?过负荷
- 110KV(220KV)母线电压互感器的
- 分PLC监控范围有哪些?