试题详情
- 简答题因暴雨、大暴雨及强降雨致使整流循环水、配电室、整流室进水被淹的处理步骤是什么?
-
1、因雨势太大造成排水不及时使循环水泵房、配电室、整流室被水淹后巡检人员首先应汇报值班负责人,由值班负责人汇报值班干部、主任,通知检修,立即安排人员(夜间时,劳保用品必须穿戴齐全、配戴好通讯工具及照明设备)在第一时间利用防汛物资进行封堵,同时利用水桶、舀子、脸盆等一切可以利用的工具进行不间断的排水,同时迅速的安装排污泵排水,在有可能危及整流机组安全运行时应做好整流系列紧急降负荷准备。
2、积水排净后应派人在现场进行检查、值班,一旦有积水现象应及时进行排水。
3、当配电室设备被淹停电时,应设法将水排净后,配电设备烘干,各项试验监测合格后方可进行合闸送电。
4、当电缆沟进水调停后,禁止再送电,必须在查明原因、绝缘摇测合格后方可合闸送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看