- 简答题110KV(220KV)母线电压互感器的故障处理的基本步骤有哪些?
-
(1)110KV(220KV)母线电压互感器二次开关跳闸后,应立即重新合上,合上后仍跳开,应通知检修人员对PT二次回路进行检查。
(2)如果仅电压互感器有问题,二次回路无问题,则将电压互感器一、二次侧断开后,设法合上母联开关,把该母线上电压测量并列至另一段母线上,并尽快查出故障点,消除后恢复送电。 关注下方微信公众号,在线模考后查看