试题详情
- 简答题倒闸操作注意事项有哪些?
-
1系统运行方式的变更应考虑各种运行方式下的继电保护自动装置。
2设备停电工作须要用开关切断负荷电流,为验证开关正确断开,可通过仪表指示为零,开关机构分闸指示,开关绿灯亮等来进行综合判断。
3拉开开关后,需拉开控制回路的电源开关。
4若线路有电压互感器,停电操作时,应先拉开本线路所有开关和刀闸后,拉开互感器二次侧开关,再拉开电压互感器刀闸(或拉出PT手车)。送电操作时,应先放上高压侧保险,合上高压侧刀闸(将PT手车推入工作位置,插好二次插头),然后合上PT二次侧空气开关。
5允许用刀闸直接切断无接地故障的避雷器或电压互感器的负荷电流。
6严禁在有负荷的情况下用刀闸进行操作。
7送电操作时,应先合刀闸(先电源侧,后负荷侧)再合开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器并列运行时短路电压不等有何后果?
- 在切断空载变压器时有可能产生(),投入空
- 哪些情况下可以用刀闸进行操作?
- 水平排列时低压单相隔离开关和熔断器的操作
- 电流互感器与电压互感器为什么不能短接?
- 变压器着火时的处理措施?
- 电力系统同期并列应具备的条件?
- 变压器铁芯出现多点接地故障怎样判断?
- 变压器出现加油面的原因?
- 纯水装置通过(),改变水流方向。
- 整流机组送电时电流调不上,应从哪些方面查
- 母线和刀闸发热时的处理步骤是什么?
- 电气“五防”指什么?
- 电流互感器的二次侧开路处理?
- 10KVPT高压保险熔断的现象及处理?
- 整流机组稳流控制调节系统,主要由()、(
- 变压器并列运行时连接组别不同有何后果?
- 整流稳流控制柜内五块电路板分别是()、(
- 运行中的变压器取油样时应注意哪些事项?
- 中性点直接接地系统和中性点不接地系统的短