试题详情
- 简答题 某建筑工程施工进度计划网络图如下图所示。 施工中发生了以下事件。 事件1:A工作因设计变更停工1Od。 事件2:B工作因施工质量问题返工,延长工期7d。 事件3:E工作因建设单位供料延期,推迟3d施工。 事件4:在设备管道安装气焊作业时,火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氨酯防水涂膜层上,引起火灾。 在施工进展到第120天后,施工项目部对第110天前的部分工作进行了统计检查。 统计数据见下表: 计算第110天的进度偏差SV值,并做SV值结论分析。
-
第110天的进度偏差SV=BCWP-BCWS=(2900-3710)万元=-810万元。
SV值结论分析:由于进度偏差为负,说明进度延误了810万元。 关注下方微信公众号,在线模考后查看