简答题 某办公楼工程,建筑面积45000m2,钢筋混凝土框架一剪力墙结构,地下1层,地上12层,层高5m,抗震等级一级。填充墙采用加气混凝土砌块。地下工程防水为混凝土自防水和外粘卷材防水。 施工过程中,发生了下列事件: 事件一:项目部按规定向监理工程师提交调直后HRB400Eφ12钢筋复试报告,主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm2,屈服强度实测值460N/mm2,实测重量0.816kg/m(HRIM00Eφ12钢筋:屈服强度标准值400N/mm2,极限强度标准值540N/mm2,理论重量0.888kg/m)。 事件二:五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下: 事件三:监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时,发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇7d再将其补砌挤紧。 事件四:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求。 根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203--2011,指出事件三中填充墙砌筑过程中的错误做法,并分别写出正确做法。
  • 事件三中填充墙砌筑过程的错误之处和正确做法分别如下:
    错误一:加气混凝土砌块墙体直接从结构楼面开始砌筑;
    正确做法:厨房、卫生间、浴室等处墙底部宜现浇混凝土坎台(或砌筑烧结普通砖、多孔砖、普通混凝土小型空心砌块),高度宜为150mm。
    错误二:砌筑到梁底并间歇7d再将其补砌挤紧;
    正确做法:至少间歇14d后再进行补砌挤紧。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题