试题详情
- 简答题变压器自动跳闸如何处理?
-
⑴立即汇报值长和分公司领导。
⑵立即断开负荷侧断路器,如有备用变压器投入备用变压器运行。
⑶根据信号指示查明何种保护动作,及变压器跳闸时有何种外部现象。
⑷在值长指挥下,如检查结果证明变压器跳闸是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障所造成,则消除故障后并清除保护信号,并对变压器本体进行全面检查,可重新投入运行。否则必须检查、试验,找出变压器跳闸的原因。
⑸如变压器内部保护跳闸时(瓦斯、差动或有内部故障的特征时),应由专业班组进行处理,在未查明原因和消除故障前,不得清除保护动作信号,不得强送。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对于封闭式开关柜进行间接验电,如何判别?
- 为什么断路器不允许在带电的情况下用“千斤
- 当主继电器的接点容量不足时,可采用()来
- 隔离开关有哪些正常巡视检查项目?
- RTU的功能有哪些?
- 凝输泵出口至除氧器上水管路的作用是什么?
- 电力变压器为什么都从高压侧抽头?
- 两票补充规定要求第二种工作票中执行本工作
- 为什么要求继电保护装置快速动作?
- 电网合环运行应具备哪些条件?
- 凡电气设备的开关、刀闸均在合入,有电流通
- 变压器油位的变化的与哪些因素有关?
- 发电机的额定容量();额定功率();定子
- 调整功率因数的目的是()
- 标么值
- 工作票的个别栏目填写不下怎么办?
- 新装或检修后的变压器投运时,应进行()次
- 写出602保护3个CPU的各自保护功能。
- 现#2机有哪几个同期并列点?
- 电荷的性质。