- 简答题发电厂全停电应该如何处理?
- 全厂停电后,如有可能应尽量保持一台机带厂用电运行,使该机、炉的辅机由该机组供电,等待与系统并列或带上负荷。如果全厂停电原因是由于厂用电、热力系统或油系统故障,调度员应迅速从系统恢复联络线送电,电厂应迅速隔离场内故障系统。在联络线来电后迅速恢复主要厂用电。如有一台机带厂用电运行,则应该将机组并网运行,使其带上部分负荷(包括厂用电),使其正常运行,然后逐步启动其他机、炉。如无空载运行的机组,有可能则利用本厂锅炉剩汽启动一台容量较小的厂用机组。启动成功后,即恢复厂用电,并设法让该机组稳定运行,尽快与主网并列,根据地区负荷情况,逐步启动其他机炉。