- 简答题调度员接到接触网线路上无电的信息后应如何查找处理?并注意哪些事项?
-
1.立即通知相应的接触网工区作抢修出动(带上开关操作手柄、钥匙、像机等)。
2.询问变电所是否跳闸,未跳闸则对该馈出线进行验电。
3.验明馈出线有电,而网上无电,则检查该供电臂末端分区亭是否失压。
4.若显示失压,则通过远动装置对负荷G进行检查。
5.若发现负荷G在分闸状态,要询问该车站值班员,有无其它异常,并根据记录确认该开关真空泡是否短接。
6.若无其它问题,则对该负荷G进行远动合闸操作。
7.若远动操作无法进行,则通知接触网工区前往操作合闸;同时利用上下行联络开关或分区亭进行"V"停反行送电。
8.若非远动操作的开关被人为断开,则通知该车站值班员进行合闸操作,并通知相应接触网工区前去合闸操作。
注意事项:
1.无论开关是否为远动操作,是否为负荷G,操作后相关接触网工区都要对操作的开关进行检查,确认其实际状态;并向供电调度汇报。若为开关误动,供电调度要通知接触网工区断开其操作电源,以防再次误动。
2.供电调度在处理过程中,要加强与行调、机调的联系,确认无电的区段和能否送电及送电是否成功,并作好记录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看