- 简答题 河南一建筑公司承建了石家庄市开发区某20层住宅楼,总建筑面积26000m2,建筑高度为66.3m,全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下为30×50×1.5m筏板基础。 工程在外檐装修时采用的是可分段式整体提升脚手架,脚手架的全部安装升降作业,以工程分包的形式交给了该脚手架的设计单位进行。在进行降架作业时,两个机位的承重螺栓断裂,造成连续5个机位上的10条承重螺栓相继被剪切,楼南侧51m长的架体与支撑架脱离,自45m的高度坠落至地面,致使在架体上和地面上作业的20名工人,除一人从架体上跳入室内幸免外,其余19人中8人死亡,11人受伤。经调查,承重螺栓安装不合理,造成螺栓实际承受的载荷远远超过材料能承受的载荷;脚手架整体超重,实际载荷是原设计载荷的2.7倍;施工现场管理混乱,施工设计方案与现场实际情况不符,施工队伍管理松弛。 问题: 1.请简要分析这起事故发生的原因。 2.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该起伤亡事故为何等级?依据是什么? 3.筏板基础砼施工过程中最容易出现什么质量问题?简述防治措施。 4.施工安全管理负责制中对项目经理的责任是如何规定的?
-
1.承重螺栓安装不合理,造成螺栓实际承受的载荷远超过材料能够承受的载荷;脚手架整体超重,实际载荷是原设计载荷的2.7倍,这是事故发生的直接原因。施工管理混乱,规章制度不落实,设计施工方案与现场实际情况不符;施工队伍管理松弛是造成这起重大事故的主要原因。此外,可分段式整体提升脚手架这一专项技术本身存在重大缺陷。该脚手架没有完整的下坠安全装置;架体承重螺栓强度的安全强度不足,也是造成这起重大事故的重要因素。
2.按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》,该起事故可定为较大伤亡事故。
(1)死亡3人以上,10人以下;(2)重伤10人以上,50人以下;(3)直接经济损失1000万元以上,5000万元以下。
3.筏板基础最容易发生的质量问题是砼开裂。
大体积混凝土裂缝控制的常用措施;
(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。
(2)在保证混凝设计强度等候的前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。
(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温度(当设计无要求时,控制在25度以内)。如降低拌合水温度(拌合水加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温避免暴晒。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
(5)可预埋冷却水管,通入循环水将混凝土内部热量带出,进行人工导热。
4.项目经理对和空工程项目的安全生产负全面领导责任:
(1)在项目施工生产过程中,认真贯彻落实安全生产方针、政策、法律法规和各项规章制度,结合项目特点,提出有针对性的安全管理要求,严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法;
(2)认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施,严格执行安全技术措施审批制度,施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度;
(3)领导组织安全生产检查,定期研究分析合同项目施工中存在的不安全生产问题,并及时落实解决;
(4)发生事故,及时上报,保护好现场,做好抢救工作,积极配合调查,认真落实纠正和预防措施,并认真吸取教训。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列建筑装修材料中,属于隐蔽性结构材料的
- 按照《住宅室内装饰装修管理办法》规定,工
- 基础部分必须断开的是( )。
- 背景 某建筑面积为23000m
- 【2009年度考试真题】 某市中心区新
- 下列安全玻璃类型中,()不能切割,需要选
- 其跨度为2m的板,设计混凝土强度等级为C
- 基坑(槽)验槽时,应重点观察()等部位。
- 某大学图书馆进行装修改造,根据施工
- 背景资料: 某工程整体地下室1
- 某办公楼工程,地下1层,地上10层。现浇
- 某商业建筑工程,地上6层,砂石地基
- 空斗墙
- 某重点工程项目计划于2004年12月2
- 基坑验槽方法通常采用( )为主。
- 关于曲线配筋无粘结预应力工程施工,说法正
- 某建筑工程,建设单位和施工单位按《
- 某办公楼工程,建筑面积18500m
- 在软土地区基坑开挖深度超过()m,一般就
- 关于平瓦屋面的有关尺寸要求的表述中,正确