试题详情
- 简答题烟气调温挡板的调节方法有哪些?
-
1、正常运行期间,再热蒸汽温度由布置再尾部烟道中的烟气挡板控制。两个烟道的挡板以相反的方向动作。
2、烟气挡板的连杆有一个执行器,可调节满行程限制值,使之在关闭位置下有10%的烟气流量通过。
再热汽温偏低时,再热器烟道挡板向全开位置调整,以减小再热器烟道阻力,增加通过再热器烟道烟气量,提高再热汽温。在负荷低于85%时再热器挡板全开。
3、过热器烟道挡板向关闭位置调整可增大过热器烟道阻力,这样将增加通过再热器对流受热面的烟气量以提高再热器出口汽温。
4、当再热汽温升高时过热器烟气挡板将开启。在过热器烟道挡板开度低于72%时,再热器烟道挡板维持原来位置。当过热器烟道挡板开度超过72%时,两套烟气挡板将同时操作。如果再热汽温继续升高,那么过热器烟道挡板完全开启,再热器挡板向关闭方向动作。这将减少再热器烟道的烟气量,使再热器温升减小。过热器烟道挡板在再热器烟道挡板开度超过72%之前在原位置不动。
5、在分隔烟道挡板失去控制信号或电源时固定不动。
6、烟气挡板系统的响应有一定的滞后性,在瞬变状态或需要时,可以投入喷水减温。减温器布置在冷再管道上。
7、如果再热器烟道挡板完全关闭且再热器出口温度继续升高(例如在扰动状态下),那么在额定目标值以上5度时减温水将自动开启,且减温器用于控制末级再热器出口汽温。喷水水源取之给水泵中间抽投。减温器的隔离阀在负荷低于50%BMCR(271kg/s)时,在任何情况下都不应使用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看