- 简答题在线路保护整组试验中一般应模拟哪些故障?
- 应模拟以下故障:
(1)两相短路,两相短路接地及单相接地故障;
(2)三相短路故障;
(3)上述类型的故障后重合闸成功与不成功(瞬时性短路与永久短路故障);
(4)由单相短路经规定延时后转化为相间短路故障;
(5)纵联保护两侧整组对调所需的模拟外部及内部短路发生、切除的远方控制回路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看