试题详情
简答题对3/2接线方式或多角形接线方式的断路器失灵保护有哪些要求?
  • (1)鉴别元件采用反应断路器位置状态的相电流元件,应分别检查每台断路器的电流,以判别哪台断路器拒动。
    (2)当3/2断路器接线方式的一串中的中间断路器拒动或多角形接线方式相邻两台断路器中的一台断路器拒动时,应采取远方跳闸装置,使线路对端断路器跳闸并闭锁其重合闸的措施。
    (3)断路器失灵保护按断路器设置。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题