简答题汽包水位计维护项目。
  • 各水位计必须指示正确,就地水位计和水位变送器指示应一致。每班应就地校对一次,锅筒水位高、低仪表及报警应可靠,并定期校验。正常情况下,就地水位计液位指示在±50mm范围内,并有轻微的波动,水位清晰可见,照明良好,若就地水位计液面仃滞,应微开放水阀,液面有流动为正常,无流动则为假水位。就地水位计每十天至少冲洗一次。当就地水位计模糊不清时,应立即进行冲洗,如二只就地水位计指示不一致时,应及时判断哪一只出故障,关闭汽侧阀门或水侧阀门,开启放水阀。如该表计液面无流动即为故障。锅炉运行时,就地水位计的补偿二次门(下降管侧)应常开。补偿一次门(水位计侧)有一定的开度,调整时先将一次门全关,然后缓慢打开,观察到水位计内有轻微流动为合适。