试题详情
- 简答题电容式的重合闸为什么只能重合一次?
- 电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合的。如果断路器是由于永久性短路而保护动作所跳开的,则在自动重合闸一次重合闸后断路器作第二次跳闸,此时跳闸位置继电器重新动作,但由于重合闸整组复归前使时间继电器触点长时间闭合,电容器则被中间继电器的线圈所分接不能继续充电,中间继电器不可能再启动,整组复归后电容器还需20—25s的充电时间,这样保证重合闸只能发出一次合闸命令。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 经当值值班员同意后,可以在备用机组上进行
- 220KVGIS室开关操作气罐控制柜的切
- 红外巡测时发现#2主变冷却器400V一组
- 预想发电运行中发生主回路可控硅熔断
- 为防止非同期并列和引起环流不允许两台厂用
- 变压器油枕中的油位过高或过低对设备有何影
- 在使用微机防误系统模拟操作前,应先对微机
- 机组正常运行时,励磁功率柜允许温升为()
- 机组检修后,进行做导叶开闭实验的目的是什
- 水轮发电机组是怎样把水能转变为电能的?
- 发电机消防系统中只配备感温探测器。
- 线路开关的8DC1的电源引至220KV继
- 福建棉花滩水电厂导水叶接力器为:()
- 励磁调节器上能够将外部控制命令和状态通过
- 轴电流有什么危害?
- 柴油发电机全自动稳压装置AVR安装在发电
- 渗漏排水系统控制电源回路K2空开为()电
- 福建棉花滩水电厂发电机的额定容量是150
- 当0.4KV坝区I段或II段母线失压,经
- 对于除线路外的设备停役,运行单位应在检修