- 简答题变压器差动保护动作跳闸后,应如何检查处理?
-
(1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否短路
(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否故障,直流是否有两点接地。
(3)经以上检查无异常时,应在切除负荷后立即试送一次,试送后又跳闸不得再送
(4)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成误动,应将保护退出运行,将变压器送电后在处理二次回路故障及直流接地
(5)差动保护及重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看