- 简答题发电厂变压器的中性点接地方式是如何确定的?
-
1)500KV变压器中性点均接地运行。
2)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。
3)110KV及以上发电厂只有一台主变压器时,变压器中性点直接接地运行,当变压器停运时,按特殊方式处理;有两台主变压器接于母线时,宜保持一台变压器中性点直接接地运行;有四台及以上的变压器接人电厂同一电压等级的母线时,一般安排两台变压器中性点接地运行。
4)110KV及以上升压变电站主接线为双母线接线方式时,若同一电压等级的母线上有两台变压器中性点接地运行,一般应保持一条母线上有一台接地变压器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看